  1.需求概述
  为保证数据中心机房内所有设备24 小时不间断优质供电,数据中心机房供电系统采用两路在线式UPS供电(每路均为1+1并联冗余配置,提高供电系统的冗错性和可靠性),UPS采用中文操作界面,根据系统设备用电功率,设计为4台100KVA,实现独立的双总线供电方案,提高供电的可靠性、容错性,满足GB50174-2008《电子信息系统机房设计规范》A级机房电源设计标准。
  2.台达UPS电源解决方案
  配置台达GES-NT100K 双变换纯在线式工频级UPS 4台,组成两套“1+1”并联冗余的双总线供电方案,为数据中心机房负载设备提供24小时不间断的完全独立的双回路的优质、纯净电源供电。
  台达GES-NT100K UPS 2路“1+1”并联冗余的双总线供电方案具有高可靠性、可用性及安全性,并机系统采用先进的独特分布式逻辑控制方式,直接并机,并机无须外加并联卡或并机控制柜,且并机通信信号线采用环形回路设计,大大地提高了并机系统的可靠性;NT100K UPS支持在线并机扩展系统,即无须关闭原UPS供电系统,在线将预将并入正常工作的UPS系统中,整并机扩容平滑、安全。
  并机采用共用电池组方案,可以节省大量的安装空间,提高电池的利用效率,减少地安装地板承重需求。当其中一台UPS故障退出并联系统后,仍能保证满载后备时间满足原配置(而传统UPS并机无共用电池组功能时,当其中一台UPS故障时,它所配置的电池组也相应地退出了并机系统,此时导致后备时间缩短一半)。通过共用电池功能,还可以减少电池污染的排放和节省安装空间等资源。    
  共用电池功能主要优势如下:
  节省购买电池的资金投资
  系统冗余量占系统总容量的百分之几,就能节省电池总投资的百分之几。在电池价格飞涨的今天,能够节省的这笔费用是相当可观的。同时,电池数量减少了,相应的搬运、安装等投资也会跟着减少。
  节省安装空间投资
  大批量的电池所占用的安装空间也是很大的,减少了电池数量,也就成比例地减少了安装空间方面的投资。同时也就减少了房租、装修费、空调配置等方面的投资。
  节省承重方面的投资
  电池组是很重的,为了解决楼层承重问题,一般会扩大电池的放置面积或者制做承重支架。如果减少了电池数量,这方面的投资就会相应地省去。
  节省运营成本投资
  电池数量少了,系统本身以及房间空调所消耗的电能也就少了,需要投入的维护成本也少了,同时还会更加环保。
  系统扩容比较方便
  对于共享电池组的UPS系统,日后扩容时可以不增加电池,如果现有电池组的后备时间还够用,直接增加UPS主机就行了。扩容会变得非常简单、方便、节省资金。
台达GES-NT100K UPS具有内置同步控制电路(LBS),系统采用双总线供电方案时,无须再购买同步控制器/或同步控制柜,可节省大量的系统投资成本。
  台达NT系列UPS内置同步控制器(LBS)的功能及优点:
  集成在主控制板中,无须增加外置同步控制柜/模块,减少外部电路,技术更先进,大大提高了系统的可靠度;
  安装调试简单、方便,无须复杂的接线;
  可以实现2路“3+1”并联冗余的双总线方案,扩容简便、适用性强;
  同步控制线采用1+1冗余通讯线,即使断掉其中1根对双总线系统无任何影响,高可靠性;
  提高了UPS系统的性价比,内置同步控制器功能,可为用户节省大量的系统扩容资金。
 
  3.供电系统设计方案
  台达GES-NT100K UPS 2路“1+1”并联冗余的双总线供电解决方案系统配置如下所示:

26d76e25bfb7ed62.gif


▲台达NT100K完全独立的双总线供电系统图


7ac4e15d706e9658.jpg


▲台达NT100K完全独立的双总线供电系统框架示意图


  4.系统配置方案
  UPS电源设备配置:

序号



设备名称



规格型号



品牌



单位



数量



备注



1



UPS主机

GES-NT100K

台达





4



2路1+1并机,组成完全独立的双总线供电方案

2



蓄电池

DCF126-12/100

中达





116



并机共用电池组方案

3



电池柜

DBC30B1

中达





4




4



电池线包

YU379910700

中达





16



电池之间连接线

5



SNMP卡

内置式SNMP卡

中达





4



远程及网络监控



  UPS输入/输出交流配电设备配置:

序号



设备名称



规格型号



品牌



单位



数量



备注



1



UPS输入交流配电柜

双电源自动切换ATS柜380V/630A

中达





1



ATS:630A/3P*1个
输出:250A/3P*8个
PSD:B级防雷模块

2



UPS输出交流配电柜

UPS并机输出配电柜380V/200A

中达





2



输入:200A/3P*2个(并联)
输出:32A/3P*3回路
32A/1P*6回路
16A/1P*45回路
PSD:C级防雷模块



  5. 可靠性比较分析
  UPS方案可靠性计算公式:

1bb5dec58b9285de.jpg


▲公式


供电方案



方案说明



可靠性



可靠性比较(与单机相比较)

N
单机供电
0.99

N+1
1+1并机供电
0.9999
(1-0.99)/(1-0.9999)=100倍
2N
单机双总线供电
0.9999
(1-0.99)/(1-0.9999)=100倍
2(N+1)
1+1并机双总线供电
0.99999999
(1-0.99)/(1-0.99999999)
=100000000倍

  由台达NT100K两台并联的UPS组成的两条完全独立的供电总线,每条总线分别为两条直接与双电源负载连接的电路供电。借助双总线设计方案,完全可以建立起根本无需将负载转换到旁路市电的UPS供电系统,排除了每一个可能存在的单路径故障点,如此配置的双总线系统的使可靠性、可用性达到最高级别。